Здравствуйте. Ситуация такая: Помещение(280 м2) обслуживают 2 пары коллекторов напольного отопления. То есть все контура (5+6) расположены в полу одного помещения. Не могу определиться регулировкой внутренней температуры помещения. Есть ли смысл регулировать расход теплоносителя рег. клапанами в каждом контуре если все контура расположены в одном помещении?
В моем представлении регулировка внутренней температуры должна происходить следующим образом:
1. изменение температуры теплоносителя в зависимости от наружней температуры по температурному графику.
2. Корректировка температуры теплоносителя в зависимости от внутренней температуры помещения по показаниям температурных датчиков.
То есть регулирование качественное с помощью 3-ех ходового крана в смесительном узле.
Будет ли обеспечиваться заданная температура помещения при такой схеме??? Что бы вы могли посоветовать??
Самое простое: регулируемые коллекторы для тёплого пола с термоэлектрическими приводами на встроенных в коллекторы вентилях и комнатные термостаты по зонам.
Советую выйти на сайт Данфосс и посмотреть предложения по регулировке ТП
ТП не регулируют по наружной температуре, только по внутренней...
Можно взять клапан который ставится целиком на весь коллектор. и поставить рядом с одним колектором одну проводную ситему управления. Так же есть возможность поставить на каждый коллектор отдельный насосный блок с погодозависимым управлением (но это дорого).
Можно регулировать смесительным термостатическим клапаном на обвязке коллекторов, НО, у температуры теплоносителя есть передел, который вы должны рассчитать для своего пирога теплого пола и покрытия пола. Перегрева поверхности пола быть не должно, для сухого помещения максимум 29 градусов. Далее, площадь у вас очень велика, поэтому полагаю одним датчиком температуры вы не обойдетесь, подумайте как целесообразно разбить вашу площадь на зоны, в которых и разместите температурные датчики. Приводы на коллекторах можно объединять одним датчиком, подключение в клеммной коробке будет малость отличаться от стандартного. Также пойдет термостатический вентиль с выностным температурным датчиком и электроприводом перед коллектором. Во всех случаях количественного регулирования теплоотдачи смесительный насос должен быть у вас с частотным регулированием.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.